Search Results
Search results 1-3 of 3.
-
Hallo Manfred, wie gesagt, Störeinstrahlung und Spannungsprobleme schließe ich eher aus. Der Aufbau ist sehr simpel und elektrisch sauber ausgeführt, in kontrollierter Umgebung. Ich kann mir abseits der Firmware auch nicht erklären, woher ein Timeout von einer ganzen Sekunde überschritten werden sollte. Allenfalls, dass die Überprüfung des zugehörigen Timestamps ggf. erst später passiert? Wir arbeiten hier mit einer Software, wie gesagt in Python geschrieben, die viele verschiedene Aufgaben "par…
-
Hallo Manfred, vielen Dank für die Antwort. Ich glaube nicht, dass die Spannungsversorgung bei uns in Betracht gezogen werden muss. Das Compute Module sitzt in einem Revolution Pi, welches als industrietaugliche Komponente mit allerlei Zertifizierungen bzgl. Umgebungsbedingungen verkauft wird. Das Gerät wird mit 24 Volt aus einem 10-A-Schaltnetzteil versorgt und stellt daraus die Spannung für's Compute Module bereit. Die zwei USB-Ports können laut Datenblatt in Summe 1 A bereitstellen, woraus le…
-
Hallo! Ich verwende eine CEBO LC in einem Schaltschrank zusammen mit einem Revolution Pi (basiert auf RPi Compute Module 3) und steuere diese über die Python-API an. Kontinuierliche Messung mit 2000 Hz auf zwei Analogkanälen, abgerufen in Blöcken von 100 Frames. Leider treten immer wieder während der Messung Probleme auf, für die ich keine sinnvolle Erklärung finde. Am häufigsten und scheinbar willkürlich findet sich solch eine Meldung: Source Code (8 lines) Manchmal ist beim nächsten Aufruf von…